平时都会有习惯稍微瞄一眼panel里大过15A的breaker都是给什么用的
今天入线进panel的时候
刚好看到有两个40A的breaker
其中一个居然是给A/C用的
马上就感觉不太对劲
问了下owner房子的面积也就2000sqft
果断接好线后跑去A/C unit看了一眼
果然breaker oversized了
刚好这个panel有spare的30A breaker
就顺手免费给换上了 解除了安全隐患
那么问题来了
breakerunit接的是awg